樓主  發表于: 2008-06-19 16:13
FX2N-48MR,說明書上寫的 AC電源、DC輸入

請問 DC輸入 是什么意思啊?
輸入端子不可以直接接 220V交流電 導通輸入信號嗎?

還是只能 有 24V的直流電 來 導通輸入信號
haifengxp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haifengxp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-19 16:38
AC電源說的是PLC的供電電源
FX系列的使用手冊上寫著輸入端子跟輸入的COM接通就是接通輸入了
輸出Y0等端子是需要DC的
我是初學的,表達不怎么清楚,
如果沒看明白還是等等高手再告訴你或者  再仔細看看手冊
haifengxp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haifengxp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-19 16:40
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-19 17:25
引用
引用第1樓haifengxp于2008-06-19 16:38發表的  :
AC電源說的是PLC的供電電源
FX系列的使用手冊上寫著輸入端子跟輸入的COM接通就是接通輸入了
輸出Y0等端子是需要DC的
我是初學的,表達不怎么清楚,
如果沒看明白還是等等高手再告訴你或者  再仔細看看手冊


輸出斷4點一個COM,這4點應該在同一性質電壓上,可以是直流,也可以是交流。

看到 輸入是DC輸入,那么在配線時要用多大電壓的直流電源供給在輸入端的開關上

謝謝
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-19 17:26
引用
引用第2樓haifengxp于2008-06-19 16:40發表的  :
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源


這個 我明白

謝謝你
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 8203 點
下載積分: 3715 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-04-30
查看天空流星的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-19 18:12
輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的
COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-19 18:36
引用
引用第5樓king125于2008-06-19 18:12發表的  :
輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的
COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了


恩,明白了,謝謝各位
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-19 19:09
學習了
liushiyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 240 點
下載積分: 764 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2023-03-06
查看liushiyong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-23 14:30
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源;(上面師傅說的對)
一般多數輸入X都是用24V直流(接光電或接近開關等)和輸出Y48V交流(接控制電源等),也要看COM端子接什么,能和這個COM端子構成通路的X或Y就必須接什么。
我也是初學者,不知說的是不是很正確,請各位指導。
pony123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pony123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-25 09:35
我也說說
  PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交電,額定是100V----240V.
    DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點.
  輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制.
pony123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pony123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-06-25 09:38
我也說說
  PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交流電,額定是100V----240V.
    DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點.
  輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-07-06 15:44
AC,DC是輸入,輸出PLC的要求.同時連接COM口要對應.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 中文字幕无码日本欧美大片 | 狠狠的干2014| 欧美日韩国产高清一区二区三区 | 国产种子在线看网站在线观看 | 精品少妇一区二区三区在线 | 99蜜桃臀久久久欧美精品 | 精品国产一区二区三区免费 | 亚洲精品久久国产高清 | 久久久午夜 | 国产成人av国语在线观看18 | 精品亚洲成在人线av无码 | 97SE亚洲精品一区 | 欧美精品一区二区在线观看亚洲欧美 | 91成人影院 | 日本无人区码卡1卡2卡免费 | 国产一区二区激情视频在线 | 国产内射av徐 | 国产一区二区电影在线观看 | 99久久久国产精品蜜臀 | 亚洲av无码乱码国产精品桃色 | 国产av无码专区亚洲八aⅴ | 久久伊人久久 | 亚洲午夜精品AV无码少妇 | 国产成年视频人免费网站 | 日叉视频免费观看一级一级一级 | 日韩一区二区三区射精百度 | 国产麻豆高清在线 | 91成人免费观看在线观看 | 欧美日韩在线免费观 | 日韩专区视频 | 欧美中文日韩二区一区 | 99精品国产免费久久国语 | 99国产高清视频在线观看 | 精品国产无限资源免费观看 | 91无码久久国产线看观看 | 国产精品视频中文字幕91 | 欧美中文字幕一区二区三区亚洲 | 精品日产卡一卡二卡国色天香 | 91麻豆国产综合精品久久不卡 | 在线观看特色大片免费网站 | 插插黄色视频网站 |