樓主  發表于: 2008-06-19 16:13
FX2N-48MR,說明書上寫的 AC電源、DC輸入

請問 DC輸入 是什么意思啊?
輸入端子不可以直接接 220V交流電 導通輸入信號嗎?

還是只能 有 24V的直流電 來 導通輸入信號
haifengxp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haifengxp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-19 16:38
AC電源說的是PLC的供電電源
FX系列的使用手冊上寫著輸入端子跟輸入的COM接通就是接通輸入了
輸出Y0等端子是需要DC的
我是初學的,表達不怎么清楚,
如果沒看明白還是等等高手再告訴你或者  再仔細看看手冊
haifengxp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haifengxp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-19 16:40
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-19 17:25
引用
引用第1樓haifengxp于2008-06-19 16:38發表的  :
AC電源說的是PLC的供電電源
FX系列的使用手冊上寫著輸入端子跟輸入的COM接通就是接通輸入了
輸出Y0等端子是需要DC的
我是初學的,表達不怎么清楚,
如果沒看明白還是等等高手再告訴你或者  再仔細看看手冊


輸出斷4點一個COM,這4點應該在同一性質電壓上,可以是直流,也可以是交流。

看到 輸入是DC輸入,那么在配線時要用多大電壓的直流電源供給在輸入端的開關上

謝謝
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-06-19 17:26
引用
引用第2樓haifengxp于2008-06-19 16:40發表的  :
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源


這個 我明白

謝謝你
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 8203 點
下載積分: 3715 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-04-30
查看天空流星的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-06-19 18:12
輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的
COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了
xuwlhhui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuwlhhui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-06-19 18:36
引用
引用第5樓king125于2008-06-19 18:12發表的  :
輸入端COM是公共端,和X點短接就有信號了,PLC在內部已經連接了24V的電源了,還加了3.3K的限流電阻,輸入類型是NPN的
COM點和24V+之間是24V的直流電源可以用來驅動你的感應器,但不要帶太多了


恩,明白了,謝謝各位
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-06-19 19:09
學習了
liushiyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 240 點
下載積分: 764 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2023-03-06
查看liushiyong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-06-23 14:30
AC電源說的是PLC的供電電源就是接在  L      N    端子上的電源;(上面師傅說的對)
一般多數輸入X都是用24V直流(接光電或接近開關等)和輸出Y48V交流(接控制電源等),也要看COM端子接什么,能和這個COM端子構成通路的X或Y就必須接什么。
我也是初學者,不知說的是不是很正確,請各位指導。
pony123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pony123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-06-25 09:35
我也說說
  PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交電,額定是100V----240V.
    DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點.
  輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制.
pony123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pony123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-06-25 09:38
我也說說
  PLC的AC電源是接L和N的可以是85V---264V內的交流電,額定是100V----240V.
    DC輸入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24穩壓電源,外接電源只用COM點和輸入點.
  輸出看你怎么用了FX2n的輸出是每個COM和空接點中間的為一組,可以是220的也可以是24的,還可以沒有電壓,如用在變頻器的控制.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-07-06 15:44
AC,DC是輸入,輸出PLC的要求.同時連接COM口要對應.
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区三级电影 | 日韩在线第一区 | 亚洲高清国产拍精品动图 | 久久久久亚洲国产一区二区三区 | 无码av高潮喷水无码专区线 | 国产乱子视频一区二区三 | 国产成人av免费观看 | 快播制服丝袜 | 日本精品在线播放 | 久久精品国产福利国产琪琪 | av片在线观看 | 91精品国产成人 | а新版天堂资源在线bt三级软件完整版三区 | 久久国产精品亚洲婷婷a片 久久国产精品亚洲一区二区三区 | 国产丝袜无码精品一区二区三区 | 国产高清中文精品 | 国产高清a片在线看 | 亚洲国产欧美一区二区久久 | 久久婷婷国产剧情内射白浆 | 国内自拍无码区在 | 欧美a级毛欧美1级a大片免费播放 | 糖心VLOG精品一区二区 | 国产丰满熟女综合浪潮av | 日韩精品视频 | 国产91无套粉嫩白浆在线 | 久久久无码精品亚洲a片猫咪 | 99久久精品毛片免费播放 | 91免费在线观看精品视频 | 亚洲一线产区和二线产区的区别广告 | 免费大片在线观看视频网站 | 亚洲高清在线观看播放 | 国产成年无码v片在线 | 国产成人无码精品久久久小说 | 国产无码诱惑视频 | 99精品国产免费久久国语 | 久久女人被添全过程A片 | 国产成人精品cao在线 | 高清日韩欧美另类 | 在线观看免费色六月婷婷激情综合 | 国产高清av在线播放 | 麻豆 一区 精品 在线 |