我想做個程序 設定流量值后,變頻器控制泵通過流量計來達到流量恒定的效果,我用什么方式做比較簡便,PID嗎? |
---|---|
|
konev
級別: *
![]() |
用PID,SV你自己給,PV接流量計的反饋值,選擇逆動作。有些變頻,尤其是風機水泵專用型,內部本身就帶這個PID功能,不用在PLC上寫程序。 |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
一樓的支持! |
|
---|---|---|
|
zq19840603
級別: *
![]() |
一樓的說的對 變頻器自身都有pid功能 你只需要把遠傳表的三根線接在變頻器端子的 +10v 模擬電壓輸入 GND 上就可以了 記住遠傳表的中間抽頭接在+10V上 |
---|---|
|
zq19840603
級別: *
![]() |
奧 還有 你要設定參數要 要有不明白的可以問我 告訴我你用的變頻器的牌子就OK |
---|---|
|