欧美日韩在线一区二区-欧美日韩在线一区二区三区-欧美日韩在线一区亚洲二区-欧美日韩在线永久免费播放-欧美日韩整片中文字幕-欧美日韩制服丝袜六区

leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-03 19:10
我現在是一個224xp的PLC,有端口0和端口1,端口1 接一個485接口的流量計,讀取流量計數據,plc做主機;現在想用端口0做從機,把讀取到的數據和其他一些參數通過端口0發送到其他設備上去,這個程序怎么寫?
yezouping
深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 521 個
工控威望: 2177 點
下載積分: 14611 分
在線時間: 1018(小時)
注冊時間: 2018-11-10
最后登錄: 2025-05-08
查看yezouping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-04 10:49
可以找我寫,給個紅包就可以了   
本人長期從事非標自動化設備電氣控制工作:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計, 上位機組態編程,遠程下載、手機APP監控寫入數據、電腦端監控寫入數據、人機界面HMI編程,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏程序代寫服務,用EPLAN畫圖,免費出電氣原理圖、布局圖、BOM清單。
3.服務周到、價格實惠,聯系電話/微信:15889748406
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-04 13:50
引用
引用第1樓yezouping于2020-01-04 10:49發表的  :
可以找我寫,給個紅包就可以了   

我現在是這么個情況,
224xp的2個端口,端口0接的MCGS觸摸屏;端口1接的流量計(站號1)和一個物聯網模塊(站號5)

現在站號5的這個設備不用了,新買的設備不能當從站,只能當主站,需要將plc當做從站接入這個設備,然后讀取PLC里面的幾個數據

以上這些設備都支持MODBUS 接口485

這個plc只有將端口0當從機,這樣觸摸屏接到端口1里面去,就是這么幾個步驟,看怎么改?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-07 12:32
我能想到的最簡單的方法:PLC兩個口都當從站,觸摸屏和上位機做主站,流量計由觸摸屏采集然后寫入PLC,上位機直接采集PLC。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1917 個
工控威望: 2179 點
下載積分: 2884 分
在線時間: 2322(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-05-08
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-01-07 15:22
224xp 一個口做從站,與第三方主站連接。224的另一個口做主站,觸摸屏和流量計做從站。
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-01-12 20:55
引用
引用第4樓eledesigner于2020-01-07 15:22發表的  :
224xp 一個口做從站,與第三方主站連接。224的另一個口做主站,觸摸屏和流量計做從站。

我現在就是這樣構思的,224xp做從站已經寫好應用了,現在在重新寫觸摸屏程序,
leigan231
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 259 點
下載積分: 3445 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-08-12
最后登錄: 2024-12-03
查看leigan231的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-01-12 20:58
引用
引用第3樓lvpretend于2020-01-07 12:32發表的  :
我能想到的最簡單的方法:PLC兩個口都當從站,觸摸屏和上位機做主站,流量計由觸摸屏采集然后寫入PLC,上位機直接采集PLC。

224xp好像只有一個口能當從站,另外一個不行

主站蜘蛛池模板: 99精品视频在线 | 亚洲精品视频导航 | 久久久久精品国产亚洲87 | 国产无你高清在线观看av | 久久99精品一久久久久久 | 99热这里只有精品9 99热这里只有精品91 | av无码久久久久不卡网站下载 | 2024久久精品免费观看 | 成人精品一区二区三区不卡免费看 | 国产精品黑色丝袜在线观看 | 97亚洲熟妇自偷自拍另类图片欧美欧美一区免费视频高清天 | 国产精品国产三级国av麻豆 | 99久久精品无码免费视频播放 | 成人中文字幕在线高清 | 国产av一区二区三区香蕉 | 中文字幕丰满乱子伦无码专区 | 亚洲韩国偷拍在线观看 | 成人国产精品秘果冻传媒在线 | 精品无码久久久久久尤物 | 国产亚洲AV片在线观看16女人 | 国产精品国产三级麻豆 | 欧美一级夜夜爽 | 中文字幕精品亚洲无线码 | 2024国产亚洲美女精品久久久 | 国产美女精品一区二区三区 | 国产午夜成人免费看片 | 中文字幕精品久久久久人妻 | 成人欧美一区二区三区 | 2024国产精品自产拍在线观看 | 国产91精彩在线观看 | 久久久久无码精品国产av蜜桃1 | 日韩高清影片免费播放 | 亚洲国产精品无码久久电影 | 国产AV巨作原创无码 | 国产大学生无套内射 | 国产麻豆a一级毛片爽爽影院 | 美女爽到嗷嗷嗷叫 | 人妻少妇被粗大爽9797PW | 国产精品不卡无码av在线播 | 国产区女主播在线观看 | 亚洲乱码中文字幕久久孕妇黑人 |