       請問大家PLC繼電器的觸點可以直接驅動接觸器的線圈嗎?接觸器是士林S-P25.電壓是AC220V。會不會影響繼電器的壽命,我想用PLC的觸點直接控制接觸器的線圈,不打算另加繼電器.?會不會影響PLC繼電器的壽命,謝謝!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新編輯 ]
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-12 15:43
可以,PLC上面有電流與壽命的關系,自己看看
上海承接工業電氣自動化項目工程 [email protected]   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
yb6byl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 740 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-07-18
最后登錄: 2019-12-14
查看yb6byl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-12 15:46
如果輸出觸點是繼電器,是可以直接控制接觸器線圈的,但是要注意觸點的工作電壓。對于影響PLC壽命是肯定比低電壓要高。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yaoyongqian)
    fubin739
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 443 個
    工控威望: 790 點
    下載積分: 3050 分
    在線時間: 453(小時)
    注冊時間: 2006-11-06
    最后登錄: 2025-05-07
    查看fubin739的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-11-12 15:53
    接觸器的浪涌吸收器一定裝上,否則壽命減少很明顯。
    海洋一舟
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 319 個
    工控威望: 409 點
    下載積分: 1567 分
    在線時間: 331(小時)
    注冊時間: 2007-08-16
    最后登錄: 2025-05-05
    查看海洋一舟的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-11-12 19:31
    謝謝樓上幾位的回復,因為要控制八個接觸器,所以不想加繼電器.
    yaoyongqian
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 6687 分
    在線時間: 138(小時)
    注冊時間: 2015-11-12
    最后登錄: 2025-05-02
    查看yaoyongqian的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-11-12 21:07
    當然可以了,不過得注意觸點的額定電流。
    rongbing
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1122 個
    工控威望: 1329 點
    下載積分: 25414 分
    在線時間: 311(小時)
    注冊時間: 2015-02-15
    最后登錄: 2025-05-12
    查看rongbing的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-11-12 22:20
    最好加中繼,若不加plc很容易壞
    最遠是多遠
    高調做事,低調做人
    級別: 家園�?�
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 534 點
    下載積分: 17007 分
    在線時間: 331(小時)
    注冊時間: 2015-07-05
    最后登錄: 2022-10-09
    查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-11-13 00:08
    加中間繼電器可以起到保護plc輸出觸點作用
    asmoshd
    級別: 家園�?�
    精華主題: 0
    發帖數量: 516 個
    工控威望: 607 點
    下載積分: 33716 分
    在線時間: 411(小時)
    注冊時間: 2008-08-05
    最后登錄: 2025-05-11
    查看asmoshd的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-11-13 05:55
    加中繼最好,避免故障發生。
    prince188
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 296 個
    工控威望: 8255 點
    下載積分: 16969 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2007-12-13
    最后登錄: 2025-05-10
    查看prince188的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-11-13 08:04
    建議加中繼控制。
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1932 個
    工控威望: 2085 點
    下載積分: 11125 分
    在線時間: 835(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2025-05-12
    查看yerong的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-11-13 08:19
    9樓 “驅動交流接觸器可安裝續流二極管,驅動直流接觸器可安裝壓敏保護。”  說反了!

    接觸器線圈功耗 15VA 以下的一般直接帶沒問題; 建議加RC吸收回路, 以減小斷開電弧, 延長觸點壽命。
    能加中繼肯定更好了
    馬林12345
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 61 個
    工控威望: 173 點
    下載積分: 689 分
    在線時間: 61(小時)
    注冊時間: 2015-10-22
    最后登錄: 2023-03-04
    查看馬林12345的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-11-14 14:51
    AC220V的交流接觸器,我現在正在用,機臺上1年多了,沒有發現問題,如果是AC220V以下的,建議不要使用。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 精品免费国产一区二区三区四区 | 色哦色哦哦色天天综合 | 亚洲国产欧美精品一区二区 | 久久九九精品国产av片国产 | 成人午夜国产理论片免费的 | 无码人妻在线一二三四区免费 | 国产成人综合色在线观看网站 | 国产一区二区免费不卡在 | 久久内在线视频精品mp4 | 97国产大学生情侣在线视频 | 91日韩天堂一区二区二区 | 丰满人妻一区二区三区视频 | 国产成人夜色高潮福利影视 | 亚洲欧美日韩国产精品一区二 | 国产欧美一区二区三区高清视频 | 精品人妻一区二区三区 | 成年美女黄网站色大片免费看 | 亚洲av区无码字幕中文色在线 | 91国在线国内在线播放 | 亚洲国产成av人天堂无码 | h高潮嗯啊娇喘抽搐视频a片小说熟妇中文人妻一区 | 99久久人妻无码精品系列 | 国产无套在线播放 | 四虎影视免费在线观看 | 国产三级国产精品国产专区 | 国产精品久久久久久亚洲小说 | 尤物99国产成人精品视频 | 2024国产在线a在线不卡 | 国产精品毛片av一区二区三对 | 扒开粉嫩小泬把舌头伸进去添视频 | 国产精品嫩草99av在线 | 亚洲区色情区激情区小说色情书 | 高清拍拍拍无挡国产精品 | 精品无码久久久久久久久 | 欧美另类又黄又爽的A片 | 国产丝袜肉丝视频在线 | 国产精彩视频在线观看91 | 国产成人精品日本亚洲成熟 | av无码免费一区 | 国产色欲综合在线观看 | 国产成人片aⅴ在线观看 |