欧美日韩在线一区二区-欧美日韩在线一区二区三区-欧美日韩在线一区亚洲二区-欧美日韩在线永久免费播放-欧美日韩整片中文字幕-欧美日韩制服丝袜六区

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-14 11:42
三菱FX3U PLC額定輸出24V,控制電機驅動器電源接的是48V,PLC此時輸出也是48V,會不會對PLC有什么影響,有影響的話該怎么修改,請大神們指點!!
驅動器PUL+、DIR+端是電源48V引進+V后串聯2K電阻提供的,這樣測量到的PUL+、DIR+端還是48V,有什么問題,會不會燒壞PLC,目前PLC是能正常運行的,怕以后出狀況!
abcdef張勇
工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 173 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2025-05-08
查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-14 11:49
沒問題因為PLC是OC輸出也就是集電機開路輸出
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-14 13:55
引用
引用第1樓abcdef張勇于2015-07-14 11:49發表的  :
沒問題因為PLC是OC輸出也就是集電機開路輸出

以后對PLC的使用沒有影響是嗎
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 192 點
下載積分: 672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2016-10-17
查看luohongliang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-14 16:25
通常步進驅動器信號端電源使用5V,或者加2K電阻使用24V,使用48V真沒試過。
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-12-24
查看富陽工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-14 17:02
定位控制用5V,驅動器電源如果是24v~48V一般選用48V。
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-14 17:02
引用
引用第3樓luohongliang于2015-07-14 16:25發表的  :
通常步進驅動器信號端電源使用5V,或者加2K電阻使用24V,使用48V真沒試過。

之前電機撞到過一次,用24V電源驅動器帶起來有點吃力才換成48V電源的,驅動器電壓范圍是24V--60V的啊,理論上應該可以吧,只是PUL+、DIR+這里電壓異常,怎么破,總不能直接串個大電阻吧,這樣可能又帶不起電機了啊
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-07-14 17:04
引用
引用第4樓富陽工控于2015-07-14 17:02發表的  :
定位控制用5V,驅動器電源如果是24v~48V一般選用48V。

就是說,定位控制那里要單獨送個5V電源?是這樣嗎
abcdef張勇
工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 173 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2025-05-08
查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-07-15 09:32
只要滿足驅動器輸入光耦的工作電流就OK,一般幾個毫安,所以電壓多少串限流電阻,只要電壓不超過PLC的OC輸出集電極耐壓。
abcdef張勇
工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 173 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2025-05-08
查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-07-15 09:40
前提是限流電阻要算好,如果電流過大會燒壞驅動器輸入光耦和PLC輸出,2K電阻是24V用的,48V電阻要阻值要加大,算一下。
文1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4716 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2020-04-18
查看文1234的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-07-15 16:28
引用
引用第8樓abcdef張勇于2015-07-15 09:40發表的  :
前提是限流電阻要算好,如果電流過大會燒壞驅動器輸入光耦和PLC輸出,2K電阻是24V用的,48V電阻要阻值要加大,算一下。

好的,謝謝了
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 768 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-11-18
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-07-15 17:47
脈沖輸入,方向信號可以用plc的24v電源串2k電阻接入。脈沖列和方向plc用同一com口,最大程度上節約Y口。
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 844 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-05-09
查看mfjsx的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-07-16 18:25
最好是5V,頻率高了,24V串電阻也會有問題。
看了一下你的接線圖,控制器上面不是有5V嗎?
還是圖有問題。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 无码人妻一区二区三区蜜桃手机版 | 成年无码a∨片在线 | 99在线精品一区二区三区 | 深田一区二区无码视频在线 | 国产精品久久国产三级国不卡顿 | 欧美亚洲综合另类型色妞 | 亚色九九九全国免费视频 | 精品久久久久久中文字幕无码软件 | 日本国产一卡二卡三新区 | 成人爽a毛片免费视频 | av无码人妻一区二区三区在 | 国产亚洲无线码一区二区 | 亚洲av无码成h人动漫无遮挡 | 亚洲国产私拍精品模在线 | 2024年日本高清一卡二卡三卡四卡 | 亚洲一级全裸视频 | 丰满年轻岳欲乱中文字幕电视 | 国产短视频精品一区二区三区 | 国产精品男女 | 男女啪啪抽搐高潮动态图 | 久久成人国产精品免费软件 | 黑人玩弄人妻一区二区三区 | a级毛片免费在线观看 | 国产精品一区二区高潮 | 美女解开胸衣露出奶头的游戏 | 欧美日韩国产综合在线 | 久久国产免费 | 亚洲成手机在线 | 粉嫩大胆色噜噜嚕 | 国产乱子伦精品无码码专区 | 成人精品欧美一级乱黄 | 久久精品亚洲一区二区三区网站 | 久久久无码国产精品AAA | 国产三级电影免费 | 91精品久久久久久久久无码变态 | 91精品国产尤物在线 | 久久久久精品国产四虎 | 亚洲国产欧美久久香综合 | 99久久亚洲综合精品成 | 最新精品亚洲成a人在线观看 | 亚洲国产成人99精品激情在线 |