控制你的人生
級別: 探索解密
![]() |
急,急,急。。。。公司有臺設備,一邊有臺異步電動機負責送線,一邊有臺伺服電機負責接線。當線行走了2000m后就應該停止。異步電機是停止轉動了,但伺服電機還在轉動,只是轉得緩慢了,線都快拉斷了。求各位大神解決一下,謝謝了!!!是一臺拉絲的設備。 [ 此帖被控制你的人生在2015-04-01 23:42重新編輯 ] |
---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
![]() |
長度有沒有設定好,電子齒有沒有改過 |
|
---|---|---|
|
youxuemin888
級別: 探索解密
![]() |
看看伺服電機為什么會走啊?啟動信號為什么不斷開?伺服轉動信號哪里來的? |
---|---|
|
銷售plc
級別: 正式會員
![]() |
都換成帶抱閘的電機,估計你的伺服電機沒帶抱閘,步進電機帶抱閘;五一二期八期吳思巴 |
---|---|
|
daihdn
級別: 略有小成
![]() |
看得不是很明白,不知道是什么樣的結構,異步電機停止信號和伺服電機停止信號是不是同一個,2000m的距離,我想應該用的是外部傳感器定位吧,你說異步電機停止是立即停止,速度不知道快不快,應該帶有剎車裝置,不然不會立即停止,伺服電機轉得慢一些應該不是線拽著它的原因吧,有可能是伺服電機不是立即停止模式,而是依靠慣性停止,還有可能是加減速停止,不知道是新機還是舊機,新機如果剛開始運行出現這種情況有可能是我上面分析的那樣,問題出在伺服電機這一塊; 如果是舊機突然出現這種情況,有可能是外部傳感器出現情況,控制異步電機這一塊正常,而伺服電機這一塊不正常,不知道控制異步電機是PLC控制還是外部線路控制,如果是外部線路控制,有可能PLC沒有收到外部傳感器信號導致伺服電機沒有停止,而是活生生地被線拽停的;如果異步電機是PLC控制的,那說明停止信號PLC能接收,那問題還真不好說, 僅供參考。 |
---|---|
|