小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
現有一臺QD75MH4及J3-B要做連結 J3-B內的參數中EM失效這個參數 我用程式設定好重啟了幾次 但是每跟QD75MH一連線 關掉PLC電源再重送就會將這個參數又回到EM有效跳E6錯誤訊息 是有哪個參數要設定 在下沒用GX WORK之類的做模組設定 僅用階梯圖寫入?shù)例如QD75MH中的UO\G35之類的 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
我的理解:時序的問題! 重新上電時,QD75中EM有效...先一步配置下去了,TO指令的結果慢一點,未生效(Y0已ON). 參考下第7章,是否先參數配置完后,再讓QD75有效 ![]() |
---|---|
|