ydg
級別: 略有小成
![]() |
;我有一臺三菱FX1N MR繼電器輸出的PLC,和一臺白山驅(qū)動器,和一臺步進電機. 我想不換MT晶體管輸出性的情況下,在PLC輸出板繼電器線圈引腳,接線出來, 請問對PLC硬件很精通的朋友,這樣能達到高速脈沖嗎. (小弟銀子不多,不想買新的PLC,只是想學習一下步進控制) |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網(wǎng)絡英雄
![]() |
完全可以用,繼電器線圈引腳出來串2K電阻接步進驅(qū)動器脈沖輸入端,其脈沖不受任何影響,和晶體管效果一樣.請樓主放心使用. |
|
---|---|---|
|