我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-04-25
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 药水哥探花丁香美女社区 | 91精品国产自产91精品蜜臀 | 国产午夜福利电影免费在线观看 | 国产一二三四在线观看 | 91久久极品黑色自慰喷出白 | 国产午夜无码片在线观看影视 | 成人免费黄网站 | 国产精品伦一区二区在线 | 国产成人精品日本亚洲专区 | 国产伦一区二区精品视频 | 精品国产免费一区二区三区香蕉 | 亚洲国产午夜精品理论片妓女 | 成人无码精品 | 成人免费无码大片a毛片视频 | 久久精品影视 | av天堂午夜精品一区二 | 国产aⅴ久久免费精品 | 成人a级视频在线观看 | 人妻av无码系列一区二区三区 | 91精品福利视频一区 | 99精品欧美一区二区三区白人 | 国产乱伦在线观看 | 成年女人毛片免费播放视频m | 国产一区二区在线观看涩爱 | 麻豆国产在线观看一区二区 | 国产成人亚洲精品91专区手机 | 亚洲av无码一区二区乱子伦 | 久久久久久亚洲精品专区 | 五月婷日韩中文字幕 | 黄页大全在线观看 | 99久久久国产一区二区三区 | 精品无码久久久久久久久 | 二三区好的精华液 | 久久久无码人妻精品无码 | 亚洲av永久无码精品播放在线 | 国产精品国产三级国产试看 | 无码不卡免费中文字幕在线视频 | 国精品无码一区二区三区在线蜜臀 | 人久人久人久污污污精品国产 | 2024久久精品亚洲 | 国产福利一区二区在线精品 |