        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
yurui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yurui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 21:13
個人愚見有三:
1:主變配置富余量過低。
2:如硬件無法改變,則考慮作業方式是否存在優化可能。
3:如無外圍新力量加入,各種補償在你方案中都是于事無補的。(你自己也應該嘗試過了)

主站蜘蛛池模板: 99精品视频在线观看免费播放 | 国产精品福利区一区二区三区四 | 国产精品爽爽v在线 | 国产水多视频在线观看免费 | 国产精品福利在线观看免费不卡 | 国产免费A片好硬好爽好深小说 | 国产美女| 日韩欧美高清一区 | 日韩a无v码手机在线播放 | 69精品久久久久中文字幕 | 国产精品青草久久福利不卡 | 91精品福利尤物视频 | 国产成人免费片在线视频观看 | 国产成人v色综合 | 日韩人妻无码一本二本三本 | 91在线码无精品秘入口九色 | 四虎影视出品必属精品 | 91精品国产八戒影视 | 国产福利片在线观不卡 | jizz日本老师jizz在线播放 | 久热网 | 一本道久久综合日韩精品 | 成人午夜亚洲精品无 | 亚洲av无码大网站在线看 | 精品国产午夜福利在线观看 | 色欲色香天天天综合网图片 | 成人导航网| 国产欧美精品亚洲一区二区 | 精品国产一区二区三区免费 | 91免费视频网址完整版手机在线观看 | 国产成人精品电影 | 久久久久久久精品一区二 | 手机中文字幕在线视频 | 国产精品黑色 | 国产激情一区二区三区在线hd | 高清二区| 国产aa夜夜欢一级黄色片 | 国产成人精品午夜福利电影 | 日本中文字幕一区二区高清在线 | 亚洲国在线精品国自产拍 | 国产交换配乱婬视频 |