小弟剛剛開始學伺服,遇到幾個不明白的問題,希望各位高手幫忙解答!
我現在做的伺服系統的情況:是Q02CPU+QD75定位模塊+MR-J3-350A伺服放大器。QD75安在插槽0,緊挨著Q02CPU,之后有兩個輸入輸出模塊QX40和QY10,還有個CC-LINK主站模塊QJ61BT11N,遠程I/O站模塊AJ65SBTB1-32DT,以及一個遠程設備站。
1、給三菱的客服打電話咨詢,客服說我這種情況不能實時讀取伺服電機的位置,只能上電之后讀取一次。我就說能不能在伺服電機每次到達一個新的位置之后,就將伺服ON信號SON置OFF,然后再置ON,這樣讀取伺服電機的所在位置。客服有點猶豫,過一會說可以,究竟能不能通過這種方法實現讀取?或者說像我這種情況應該怎么讀取伺服當前位置更好?
2、如果能讀取伺服當前位置的話,當前位置值是存儲在哪個地址?我看手冊上說可以通過專用指令:Z.ABRST "U0" D41 M42這種形式讀取。
3、我看QD75的手冊,里面有這句話:“當使用遠程I/O 站(Q 系列MELSECNET/H 網絡遠程I/O 模塊)時,專用指令(ABRST )不可用。”我用了遠程I/O站AJ65SBTB1-32DT,我這種情況屬于禁止使用ABRST的范圍么?
zzll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 196 點
下載積分: 488 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-03-29
查看zzll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-25 22:10
AD75好像是可以,讀取伺服的適時位置,QD75我不知,程序中用這“DFROM  H11 K800 D8 K1”指令,將讀取的伺服現在值放在D8中
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(leixiaogang)

    主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区在线观看av | 亚洲综合一区二区三区四区 | 极品少妇高潮啪啪AV无码 | 日本vs欧美一区二区三区 | 99国产精品99久久久久 | 91成品人网页进入入口 | 中文字幕乱人伦视频在线 | 久久99精品久久久久久婷婷 | 99国产精品久久久久久久成人热 | 亚洲无人区码二码三码区别图 | 国产成人a亚洲 | 天天综合天天中文精品日韩91 | 五月天高清无码一区 | 99久久精品免费观看区一 | 国产小视频国产精品 | 狠狠干线上免费视频小说 | 一本道久久综合一区 | 麻豆av一区二区无码 | 国产激情无码视频在线播放性 | 欧日韩国产无码专区 | 国产精品一品二区三区四区五区 | 国产精品久久久久久久久久影院 | 国产三级在线线看免费 | www.色.com| 操操网站| 成人片在线播放 | 国产毛片精品高清一区二区 | 国产一区二区三区成人久久片 | 爆乳无码一区二区在线观看 | 91精品国产综合久久久久久 | 在线观看国产久青草 | 国产91精品青草社区视频 | 国产极品在线视频 | 97超碰免费人妻中文 | 免费观看激色视频网站bd | 久久久久人妻无码视频 | 精品国产乱码久久久久久果冻 | 精品亚洲一区二区在线播放 | 精品偷拍一区二区三区在线看 | 日韩美二区视频 | 第一福利视频 |