在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-04-21
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:36
串接應該沒什么問題,因為你的壓力變送器輸出的是4-20ma的電流信,在變送器內部輸出4-20ma信號的端口是一個電流源,外電路的電阻變化對電流信號的影響不大,即使有點影響也可以在PLC內部用程序校正。至于壓力信號波動較大,你可以看看變送器參數設置是否恰當,電路中是否存在干擾........

主站蜘蛛池模板: 91视频国产高清 | 亚洲国产成人精品青青草原 | 娇妻的闺蜜下面好紧 | 成人无遮挡18禁免费视频 | 成人无码av片在线观看蜜桃 | 99久久久久久久免费a片观看 | 成人A片动漫无码免费播放 成人a片国产无码免费视 | 国产激情va在线影片播放 | 91精品欧美一区二区在线 | 变态另类刺激 | 国产精品无码久久久久久曰本 | 修理工厨房侵犯人妻系列国产 | 亚洲AV永久无码精品网址 | 美女视频黄的全是免费 | av中文字幕不卡一区二区三区 | 91视频福利| 国产不卡视频一区二区三区四区 | 国产一区二区欧美区 | 亚洲欧美日韩国产制服另类 | 91久久香蕉国产线看观看软件 | 四虎国产成人精品免费 | 成人国产精品一级**片视频 | 强被迫伦姧高潮无码A片漫画 | 久久影院国产精品一区 | 天天热色视频 | 99精品国产福久久久久久 | 国产精品亚洲一区二区无码国产 | 国产精品一区二区三久久不卡 | 精品人妻在线 | 国产精品免费大片一区二区 | 成人午夜中文字幕人妻一个人看的www | 精品无码人妻 | 国产精品操干在线观看 | 天天色天天干天天综合网 | 四房播播最新网址 | 国产传媒果冻天美传媒怎么 | 五月丁香综合网站婷婷 | 出差我被公高潮A片1000部 | 国产精品精华液网站 | 丰满少妇大力进入A片中文 丰满少妇高潮惨叫久久久 丰满少妇高潮掺叫无码 | 狠狠色伊人亚洲综合网站l 狠狠色影院 |