dailiang
級別: *
![]() |
圖片:
![]() 在一本書上看到的程序,對他的說法不理接。程序請看附件 M8013第一次接通,Z1=0,檢測K1X0 M8013第二次接通,Z1=4,檢測K1X4 M8013第三次接通,Z1=8,檢測K1X10 M8013第四次接通,Z1=12,檢測K1X14 M8013第五次接通,Z1=0,檢測K1X0 我本人的理解是 M8013第一次接通時,Z1=4,請高手解答一下。 [ 此帖被dailiang在2009-08-07 19:39重新編輯 ] |
---|---|
|
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
![]() |
個人覺得6樓的是正確的!只不過是第一次m8013脈沖異或運算使用的z1的值為0,第二次就是4,其實第一次運行到end時z1已經是4! ![]() 樓主留言:確實是這樣,第一次接通到END后Z1確實是=4,但是K4M10Z1那條指令讀到的z1值是0,因為還沒有掃描到ADD行。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |