公司有一臺溫度控制加溫設備因為接錯電源,本來是110V的交流卻用了220V交流,把變壓器燒壞了,現在換了一個上去,輸出功率只比原來的小一點,但當上電啟動后,數碼管顯示值就會不停閃爍,大概為1次/秒,控制板上的單片機是通過光電耦合來控制外面的繼電器的,從而實現控制發熱管,但其狀態不穩定,即一會有輸出一會沒輸出,當我把繼電器的控制信號線取消后,輸出一切正常,數碼管顯示值也不閃了,請問各位大俠,這是怎么回事?
[ 此帖被蝶戀花在2009-07-02 09:00重新編輯 ]
jdk1126
活到老學到老!��!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2025-04-15
查看jdk1126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-01 23:59
樓主呀,溫度顯示多少,一般顯示一閃一閃是測度回路開路了,拆控制回路能正常,換個光耦試試看,再不行變壓器功率加大點。但按你的說法110V錯接220V,會造成過壓的,你的表應該報廢了。
[ 此帖被jdk1126在2009-07-02 00:07重新編輯 ]
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。

主站蜘蛛池模板: 韩国精品无码一区二区三区视频播放 | 欧美日韩亚洲中文字幕一区二区三区 | 天天操天天草 | 国产熟妇精品高潮一区二区三区 | 国产亚洲精品久久孕妇呦呦你懂 | 精品人妻少妇一级毛片免费 | 精品亚洲a∨无码专区毛片 精品亚洲aⅴ无码午夜在线 | 国产av拍拍拍黄 | 人妻体内射精一区二区 | 国产精品熟女 | 久久精品亚洲国产浪潮av | a级国产乱理伦片在线 | 人妻无码专区在线视频 | 国产交换配乱吟视频老人 | 欧美.日韩.日本中亚网站 | 人妻不卡久久精品 | 日韩在线毛片 | 久久久久久精品免费免费自慰国产av夜夜欢一区二区三区欧美 | 2024国产最新视频在线观看 | 久久久99精品免费观看精品 | 丰满五十老女人性视频 | 国产成人亚洲综合无码精品 | 亚洲精品欧美精品日韩精品 | 一本一道av中文字幕无码 | 成人v人不卡无码影片 | 国产成人av在线播放影院 | 国产成人精品亚洲日本 | 色哟哟一区二区在线观看 | 久久久久国产精品片区无码 | 精品久久久久久无码不卡 | 精品国内自产拍在线视频 | 久久久久精品国产麻豆 | 一日本道伊人久久综合影 | 国产91影院| 大白屁股白浆一区二区 | 久久久久精品国产av无码 | 国产精品动漫无码1区 | 麻豆精东星空天美MV | 国产成人欧美日韩在线电影 | 四虎影视免费观看免费观看 | 中文午夜乱理片无码aⅴ |