富士G11- 3.7KW變頻器,一分鐘(正轉后反轉算一次)18次,加減速時間只能調在0.1~0.07左右,運行頻率在75HZ左右,才能滿足一分鐘18次正反轉(正轉后反轉算一次),帶動齒排工作臺正反轉工作,電機2.2KW,-10V~+10V控制運轉,(負載用手可拉的動說明負載不是很大)在正常運行中一天24小時運轉岀現幾次報警是OU1,OU2,OU3或OC3這幾種警報,加剎車電阻也無效,為保18次在不調整加減速和運行頻率的情況下如何合理設定變頻器的運行參數,才不致變頻器報警,
gongkongman
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gongkongman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-13 09:44
上述OC/OU報警應該是過電流或過電壓報警。而且OU報警在加、減速、常時運行狀態均出現且無規律可循,這說明頻繁加減速換向中電機反饋的感生電勢對變頻主電路產生的影響。建議更換為伺服系統,伺服電機為永磁同步電機,會更適應這種頻繁正反向起動的場合。

主站蜘蛛池模板: 欧美巨乳亚洲第一社区 | 高清自拍亚洲精品二区 | 日产精品一二三四区气温 | 国产最新一区二区三区天堂 | 91福利国产在线观看香蕉 | 精品无码一区二区视 | 亚洲av无一区二区三区 | 国产目拍亚洲精品一区二区三区 | 国产白丝喷水娇喘视 | 国产精品一区二区av麻豆 | 国内自拍P | 国产成人久久精品毛片 | 亚洲综合色婷婷 | 精品人妻无码一区二区三区 | 亚洲欧美日韩精品在线 | 国产成人a在线观看网站站 国产成人a在一区线观看高清 | 国产91精品在线 | 久久免费影院 | 美女扒开胸罩露出奶头的动态图片 | 久久久久久黃色網站免費 | 撸撸在线影院 | 精品久久免费一区二区三区 | 大香线蕉伊人久久爱 | 黑人射精无码啪啪区 | 国产精品日韩欧美一区二区三 | 亚洲欧洲久久久精品 | 日本高清不卡在线观看网站 | 黄到下面流水的爽文很污的情话 | 国产高清精品线久久 | 亚洲国产成人五月综合网 | 欧美激情x性bbbb | www欧美无国产精选尤物 | 波多野结衣一区二区在线 | 日韩精品秘 在线观看 | 插骚妇好爽好骚 | 亚洲av无码精品无码麻豆 | 精品无码人妻夜人多 | 国产无码性生活中文字幕 | 日本在线看片免费人成视频1000 | 欧美日本久久综合网站 | 2024国产成人免费视频 |