云端遺夢錄
級別: 探索解密
![]() |
1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出? 2.提升機是上升電機是變頻器控制的 我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的 中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了 希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教 提前謝過了。 |
---|---|
|
笨鳥慢飛
工控愛好者
級別: 略有小成
![]() |
倉儲立庫提升機,你說斷輸出是很早以前的說法了,以前由于變頻器控制邏輯問題,電機飛車很常見情況。現在正常都是變頻器STO,基本變頻器都支持了,STO類似伺服使能的。STO斷了后,手槽盒做檢修功能,檢修觸點短接STO。 |
---|---|
|