![]() 一直沒怎么解除三菱PLC,幾年前用過三菱FX系列PLC 我記得用功能指令是可以避開雙線圈問題的,例如SET RST指令,我記得當初我就是這么寫程序的,還調試過。 幾年沒用了,今天發現再用這個指令,編譯時報錯,如截圖。 很多人建議用輔助繼電器M去并聯輸出Y點, 可是我覺得這樣很麻煩,比如某個氣缸的兩個輸出點Y,如果這個氣缸在工作過程中,需要反復動作, 那么它每個動作都要指定不同的M點去并聯, 如果很多這樣的氣缸,出Y點外,還要給他們分配很多M點,這樣豈不是很不方便,還要占用那么多M點 如果用置位和復位指令,每個動作只要置位當前的Y點,動作結束復位Y點, 下一個動作時,再置位這個Y點,動作結束再復位這個Y點, 這樣雖然多次用了置位復位指令,但最起碼輸出Y的對應關系始終是一一對應,不用通過很多M點。 |
---|---|
|