fhy0410
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 各位朋友,想請都下維綸MT6070IH與臺達VFD-L 485RTU通訊屏中加減速時間MODBUS地址問題。 1,,,,地址:6X 參數 1-09=1-09+1=110轉成十進制272嗎? 我這樣轉換成無法設定時間。 2,,,,地址:6X 參數 1-09=1-09+1=110直接十進制110寫入? 我這樣也無法設定時間。 啟動,停止,加減速。正反轉,這些都行。就是要在屏上改參數群中的其它參數的地址不知怎樣的格式。按照圖2第一行講的也沒有成功。 請知道的朋友指點下。 附帶VFD-L-I變頻的說明書 MT6070屏程序 [ 此帖被fhy0410在2019-07-02 17:07重新編輯 ] |
---|---|
附件:
![]() 網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯 |
fhy0410
級別: 略有小成
![]() |
自己頂下, 各位大神都忙。 希望有空的能出來解答一下。謝謝 問維綸技術說把加速時間參數01-09=變成109H后換成十制265+1=266 這個加速時間參數這樣設OK了。 但是減速時間參數01-10=變成110H后換成十制272+1=273按這種方法確不行。臺達技術也回答不出。 那位朋友知道給解答下。 [ 此帖被fhy0410在2019-07-02 18:14重新編輯 ] |
---|---|
|
fhy0410
級別: 略有小成
![]() |
問題解決:原來參數MODBUS地址碼表示方法不同。不是110H而是10AH 但又出現個問題。就是減速時間MT6070顯示不能顯示設定值(比如設定12),而是顯示上限最大值(600)。但是變頻里的設定值是12。其它顯示都正常。只有這這個顯示不行。不知問題出在那里。 把減速時間參數01-10=變成10AH后換成十制266+1=267這樣就OK了。 附帶程序。那位幫我看一下減帶時間屏顯示不正常錯在那里。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |