我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71649 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2025-03-26
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 11:51
只針對總開關一個大概算法:
總負載=5000w+2000w+2000w=9000w (不分單相/三相)
電源220VAC,....9000w/220v/1.732=23.6A(總電流)

總開關=(最大負載)*(1.25~1.5)+(負載1)+(負載2)+.....+(負載n)
           =5000w*1.5+2000w+2000w
           =11500w
總開關->  11500w/220v/1.732=30.2A , 選擇3P30A足夠,電機類負載,一般使用率在65%~75%,很少所有負載都滿載或同時運轉...

主站蜘蛛池模板: 日本欧美亚洲中文在线观看 | 99亚洲国产二三区 | 免费看午夜福利在线观看 | 亚洲国产精久久久久久久 | 中文字幕人妻熟女免费手机在线观看 | 欧美做爰免费大片视频 | 色一情一乱一乱一区99AV | 国产精品毛片无遮挡 | 免费人成在线观看网站 | 国产精品无码久久久久av | 伊人在综合 | 欧美综合精品 | 精品免费久久久久久久久蜜桃 | 国产一区二区三区 | 不卡无码人妻一区三区音频欧美老师午夜漫画 | 国产精品一区99国产aaa精 | 久久精品视频久久综合久色看片日本欧 | 日韩AV在线兔费看 | 国产午夜在线观看 | 动漫精品啪啪一区二区免费 | 四虎国产精品永久地址入口 | 精品国产制服丝袜高跟欧美日韩一区二区三 | 欧美孕妇乳喷奶水在线观看 | 91麻豆极品在线观看 | 国产成人av三级在线观看 | 成人免费播放视频20242024 | 亚洲中文字幕婷婷在线 | 国产一区二区三区免费在线 | 久久无码潮喷A片无码高潮 久久无码潮喷A片无码高潮动漫 | 精品人妻一区二区三区久久夜夜嗨欧美电影在线播放 | 国产裸体美女视频网站免费观看 | 91麻豆爆料 | 无码国产偷倩在线播放 | 2024国产精品一级视频 | 国产成人a∨激情视频厨房 国产成人a∨麻豆精品 | 色综合久久久高清综合久久久 | 国产日韩精品在线观看 | 高清不卡毛片免费观看 | 国产剧情中文视频在线 | 一区二区高清视频 | 欧美亚洲另类国产sss在线 |