pizza50
級別: 正式會員
![]() |
請問使用modbus通訊,用RS-485,在程式上用RS指令,發送訊息Ok,接收訊息都不太對,請問何解 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
1、使用RS指令是同時進行數據的收發,容易導致接收到反射回來的發送數據。為了避免這種情況,要么采用四線制連接,接收和發送線路分開。 2、要么使用RS指令發送數據時,設置接收0個數據。使用RS指令接收數據時,設置發送0個數據。 3、CRC校驗碼計算出錯、主站和從站的通信參數設置不匹配等情況,從站不回復數據。 |
---|---|
|