還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 249 點
下載積分: 728 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-05-10
查看zzzer442的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 13:21
引用
引用第2樓wxq544463370于2017-01-04 10:22發表的  :
后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 249 點
下載積分: 728 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-05-10
查看zzzer442的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-04 13:24
引用
引用第1樓cooler于2017-01-04 09:32發表的  :
下個2ad說明書看看,你的接線錯誤

能否說的明白一點?具體要怎麼接?
我用的PLC是FX1N14MT,用了三個輸入,兩個輸出。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 249 點
下載積分: 728 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-05-10
查看zzzer442的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-04 13:40
引用
引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。

接線對了,感覺程序也沒問題,怎麼就沒有數字信號轉換出來?
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 249 點
下載積分: 728 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-05-10
查看zzzer442的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-04 15:44
引用
引用第6樓cooler于2017-01-04 14:48發表的  :
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線

壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號,
需要V+和I+短接嗎?

主站蜘蛛池模板: 久久无码人妻一区二区三区午夜 | 成人动漫第一页 | 国产在线日韩在线 | 噜噜噜噜天天狠狠 | 国产美女露脸口爆吞精 | 亚洲日韩日本一区二区 | 国产精品美女啪啪视频 | 91在线无码精品秘 入口91 | 国产a∨精品一区二区三区不卡 | 亚洲日本一区二区三区在线 | 天天干天天操天天 精品一区二区久 | 国产无遮挡A片又黄又爽漫画 | 手机看片福利久久伊人 | 在线视频一区二区日韩国产 | 日韩久久网 | 天天干天天透天天操 | 国产精品国产三级国产àn不卡 | 高清不卡av一区二区 | 日韩字幕在线 | 国产成人一区二区午夜精品 | 国产精品人妻无码一区二区三区 | 久久久午夜视频 | 99大香伊乱码一区二区 | 午夜精品乱人伦小说区 | 丰满少妇女人a | 国产成人久久av免费高清 | av男优的生存之道 | 91精品国产综合久久久久久 | 3d成人动漫在线观看 | 少妇人妻偷人精品无码视频 | 18禁男女无遮挡啪啪网站 | 中文字幕 日韩 人妻 无码 | 麻豆一区二区99久久久久 | 国产大秀视频 | 波多野结衣中文字幕一区二区三区 | 国产调教丰满欧美最近中文字幕m | 日本中文字幕一区二区三区不卡 | 精品国产一区二区三区香蕉沈先生 | 视频国产在线 | 东京热人妻无码一区二区av | 国产无套露脸视频在线观看 |