三菱模擬量轉數字量后,如何換算問題: 例如4-20MA的液位變送器,數字量為0-1000,量程3m ,要在觸摸屏上顯示液位高度,請教下好的計算方法。要精度度高一些 |
---|---|
|
glozet
級別: 正式會員
![]() |
假設讀出來的數據你存放至D100,用D100除以1000再乘以3,就是你所需要的數字。 不過,你說需要精度高一些,你是想檢測結果更準確還是,顯示結果更準確? 檢測結果更準確,不考慮外界因素,主要決定于AD轉換的分辨率,FX-2N-4AD好像是12位的轉換分辨率,應該完全夠用了, 如果你有更高要求,換個16位分辨率的。 顯示結果更準確,那這里就涉及到整數和浮點數的問題了。采集回來的數存放至D100中,現在是個0到1000之間的整數, 所以要先將D100和1000轉換成浮點數,再進行相除。算得一個浮點數的結果,假設是D200.這個D200你就可以在觸摸屏中顯示 出來,記住要在觸摸屏中設置D200的顯示格式為32位的Float格式(即浮點數格式) |
---|---|