ycllzl1314
級別: 探索解密
![]() |
設備上電,PLC所有的執行元件都得電一次,電磁閥,繼電器都會得電一次,這種情況不定時出現(不停開關電情況下,有時出現) 分析可能原因: 1:上電時電箱內AC380V對PLC產生干擾 2:PLC輸出公共端與輸出點存在短路情況 各位師傅,幫我看看。以前有沒遇到過類似問題 ![]() |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
曾經遇到過類似的問題,但不是樓主所說的PLC,經過幾天的摸索最終確定是24V電源問題。 原因是用PLC內部電源供應外部輸入信號功率不夠,當有多個接近開關、按鈕同時接通時拉底了24V電源,影響到PLC內部供電系統導致PLC無意間輸出異常。 解決方法為:改內部供電為外部,增加一功率大的開關電源解決問題,至今無異常。希望能幫到你,祝你好運�。� |
|
---|---|---|
|