andy_gao
級別: 略有小成
![]() |
溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的?? 1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率 2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷 |
---|---|
|
張劍123
級別: 探索解密
![]() |
第一種確實可以啊,不過溫控儀輸出的是高速脈沖信號,也可以是4~10ma電流和0~10V電壓信號 固態這邊使用的是可控硅型,溫控儀的高速脈沖信號來控制可控硅的導通角,來進行負載電壓的調節。這種恒溫的精度比較高。 |
---|---|
|