設備1:臺達DVP40EH00T2(RS232,8針圓形接口,預設與某觸摸屏進行通信)
(RS485,2接線柱,預設接RS232-RS485雙向轉換器的RS485端口)

設備2:某測量儀(RS232C,插頭為RJ45通用8針網線水晶頭,預設接RS232-RS485雙向轉換器的RS232端口)

設備3:RS232-RS485雙向轉換器

工程目標:使用PLC向測量儀發送串行指令,測量儀接受到串行指令后回傳給PLC測量數據,PLC自動將回傳的數據處理成10進制數并存儲。

1


測量儀通訊設置為固定模式,無法更改,9600,EVEN,1,8。此測量儀需要發送串行指令才能輸出測量值。指令為M0,0 CR

2


上圖是我使用串口調試程序連接測量儀,輸入4D 30 2C 30 0D,對應ASCII碼為M0,0 CR
返回的數據如接收數據區所示,對應ASCII碼為M0,+0023.833,+0023.841CR
我需要的就是這兩個返回的測量值,+0023.833,+0023.841


3
  

上圖是我是用電腦自帶的超級終端連接測量儀,直接輸入M0,0
返回的數據如圖所示,M0,+0023.833,+0023.841

我的問題就是在PLC編寫通信指令,發送串行指令M0,0給測量儀,然后接受這兩個測量的數據回到PLC。哪位大神幫忙看看。我以前沒寫過。謝謝了。再幫看看通信的接線是否有問題。
[ 此帖被chinazhu6666在2014-01-10 15:27重新編輯 ]
QQ76214024
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5286 個
工控威望: 7512 點
下載積分: 160636 分
在線時間: 3228(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-05-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-11 17:19
引用
引用第5樓chinazhu6666于2014-01-11 16:27發表的  :
看看這段程序,DO到D3沒數據回傳啊。哪的問題
使用的是ASCII模式,8位數據傳輸。

接收位數設長一些。
RS D100 K5 D0 K25
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5286 個
    工控威望: 7512 點
    下載積分: 160636 分
    在線時間: 3228(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-05-09
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-01-12 21:12
    引用
    引用第7樓chinazhu6666于2014-01-12 10:50發表的  :

    額,我設長了,還是不行啊,該不會是這種通訊方式不行吧,也幫助看看圖片1我那樣接通信線是否有問題啊

    可以把電腦當成測量儀,RS232C接口通過這條線連接到PLC上,然后通過串口調試軟件發送數據看PLC是否正常接收,或從PLC發送數據看調試軟件是否正常顯示。
    關鍵點在于“RS232-RS485雙向轉換器”
    本帖最近評分記錄:
    3樓  發表于: 2014-01-13 14:18
    引用
    引用第11樓chinazhu6666于2014-01-13 09:25發表的  :

    樓上的哥說的H86是沒結束字和起始字要求的,看這個圖,那測量儀要求連接PLC通信時必須加加字符STX,ETX,看看我設置的是否正確
    給測量儀發送的串行指令是:M0,0CR
    所以PLC給測量儀發送的數據內容我就設置成:STXM0,0CRETX
    對應ASCII碼:
    .......


    用電腦發送數據時并沒有加STX,ETX,測量儀卻能正常返回數據??

    另,用串口軟件與PLC接收/發送數據的測試是否完成,結果如何?
    本帖最近評分記錄:
    4樓  發表于: 2014-01-15 13:07
    1,每次接收到的數據有無規律可循?
    2,建議先把RS232-RS485換成有源的再試一下。
    本帖最近評分記錄:
    5樓  發表于: 2014-01-15 22:26
    應該可以的,MOXA或研華的更好。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 最新日本一道免费一区二区 | 国产suv精品一区二区四 | 97色伦图区97色伦综合图区 | 91精品国产99 | 国产乱子伦精品视频一加勒比 | 狠狠色成人一区二区三区 | 国产精品乱码一区二区三区 | 波多野结衣一区二区免费视频 | 久久久人妻一区精品久久久 | 欧美日韩精品无码免费看A片 | 久久婷婷五月综合色丁香花 | 伊人蕉久中文字幕无码专区 | 在线免费观看一区 | 大香网伊人久久综合网2024 | 亚洲欧美自拍一区 | 免费又黄又硬又爽大片 | 亚洲精品无码一区二区三区四虎 | 国产品无码一区二区三区在线 | freesexvideos精品老师毛多 | a级毛片无码兔费真人久久 a级毛片无码专区 | 啪啪啪免费视频 | 国产福利一区二区精品秒 | 91嫩草`在线 色播五月天婷婷 | 第一黄色网 | 色综合视频一区二区三区 | 综合五月天婷婷丁香 | 人妻91无码精品一区二区内射 | 亚洲永久精品国产大片 | 97在线视频免费人妻 | 人妻无码久久精品人妻成人 | 2024国产精品无码视频 | 影音先锋av网站你懂得 | 国产婷婷视频在线观看 | 日本a∨不卡在线一区二区 日本a∨东京热高清一区 | 美女扒开胸罩露出奶头的图片 | 国产成人精品a视频免费福利 | 国产高清自产拍av | 国产成人av在线影院 | 成人美女黄网站色大色费 | 成人国产一区二区三区精品不卡 | 在线毛片一区二区不卡视频 |