小弟有一個問題向各位高手請教-----
我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
現在有兩種方案
1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


10玄武巖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 108 點
下載積分: 578 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2010-05-30
最后登錄: 2021-12-12
查看10玄武巖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-03 19:00
比較常見的是你的方案2
現場儀表與工控機直接485通訊
可以讀,寫操作部知道可不可以!

主站蜘蛛池模板: 中文字幕少妇人妻av护士人妻 | 果冻十麻豆十天美十老师 | 人妻被粗大猛进猛出69国产 | 99精品国产福久久 | 亚洲中文字幕av无码区 | 91精品欧美综合在线野草社区 | 2024国内精品久久久久久影院 | 男人天堂2018亚洲男人天堂 | 国产大陆亚洲精品国产 | 国产传媒免费看A片 | 成人毛片久久免费播放 | 青青草伊人亚洲一区二区三区 | 精品人妻无码中字系列 | 波多野结衣无码视频 | 久久久久久精品久久久久 | 欧美成人精品欧美一级黄 | 国产精品一区不卡在 | 日韩成人动漫第一页 | 国产在线第一区二 | 91嫩草丨国产丨精品入口 | 亚洲欧洲日本天天堂在线观看 | 成人区无码高潮av在亚洲av人 | 人人舔人人爱 | 国产精品高颜值18禁 | 男女爽爽午夜18污污影院 | 国产精品线观看 | 黑人巨茎大战欧美白妇免费 | 欧美三级图片 | 久久久91精品国产一区二区三区 | jk制服美女高潮中出视频 | 国产一区二区免费不卡在线播放 | 海角社区2024入口地址 | 色综合久久久久综合99 | 天天干天天操天天操 | 操鸡在线看 日日夜夜免费无卡顿 | 国产a级毛片久久久毛片精片 | 欧美成aⅴ人高清免费 | 国产美女精品一区二区 | 99久久国产精品免费 | 1024手机基地看 | 99久久精品国产精品亚洲 |