級別: 略有小成
![]() |
兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。 |
---|---|
|
wqh清風
級別: 略有小成
![]() |
23樓正解,當兩個車間同時用的時候,兩個車間的負載漏電電流加起來等于100A漏電開關的動作電流,所以就會跳閘,當只用一個車間就沒有到達100A漏電開關的動作電流,所以就當然不會跳閘; 建議換一個再大一點的漏電開關! |
---|---|
|