樓主  發表于: 2011-11-03 19:43
這里沒人懂伺服嗎 這么卻人才嗎這里

一套簡單的運動伺服控制系統配電系統,

三個驅動器,2個400W和1個100W再加一個200W的直流電源。

選型問題。

電源進來濾波器,然后斷路器然后進一個保險,最后電源供給3個伺服驅動器和1個DC電源,請問該怎么選

擇濾波器 斷路器和熔斷器,能不能給出具體的型號以及選擇依據,我們現在的設計存在很大問題不符合

標準。但是用的保險是10A的,按我算的,10A已經遠遠超過1.5-2.5倍的額定總電流,啟動電流大也不會

超過10A,但是很多次一通電就燒保險,10A的,有的時候換了還燒。沒接地也沒短路。用萬用表串接到電

源回路中,測得啟動電流0.85A,不超過1A。很奇怪。正常運行以及讓電機帶載運行時,總電流0.35A左右

。怎么會這么小的電流?求高人指教。這么小的電流為何10A的保險還燒。斷路器 濾波器都應該怎么選擇

?回答滿意,我會把我多年積累的PLC資料免費贈送。

問題補充:

忘了一個重要的,電源采用單相220V供電系統。斷路器選擇漏電斷路器,整個就一個回路,沒有控制回路

一說,中間加了一個轉換開關作為平時操作的開關。沒有別的了。所有線的長度不超過1.5米而且是高性

能的屏蔽雙絞線電纜
[ 此帖被conchnit在2011-11-08 01:27重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产精品乱码高清在线观看 | 日本熟妇乱子伦xxxx自慰 | 韩国三级大全久久网站中文字幕 | 色天使色护士在线视频 | 国产亚洲精品久久一区二区三区 | 亚洲午夜精品A片久久软件 亚洲午夜精品A片一区三区无码 | 牛牛天天综合日韩视频影视 | 国产成人18黄网站免费网站 | 美女伊人| 涩涩鲁亚洲精品一区二区 | 九九热在线免费 | 日本日本乱码伦视频在线 | 久久精品黄aa片一区二区三区 | 亚洲黄色中文字幕免费在线观 | 久久久久国产一区二区三区 | 中国亚洲女人69内射少妇 | 99久久久无码国产精品试看 | 国产无套乱子伦精彩是白视频 | 无毒成人网站网址 | 国产无套码aⅴ在线观看在线播放 | 日韩精品中文字幕乱码一区 | 91麻精品国产91久久久久 | 成人片在线观看免费人A片 成人片在线观看视频 | 国产亚洲欧美视频 | 亚洲精品国产专区91在线 | 99久久国产精品亚洲 | 国产精品乱在线观看 | 久久精品视 | 2025国产拍一区二区精品 | 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 三级黃色男人的天堂 | 天天综合网7799日日夜夜永 | 国产成人啪一区二区 | 国产成年无码v片在线韩国 国产成年无码久久久久电影 | av午夜久久| 国产熟女乱子视频正在播放 | 97在线无码免费人妻短视频 | 91精品国产亚洲爽啪在线观看 | 欧美99久久无码一区人妻A片 | 中文字幕韩国三级少妇在线光看 | 爆乳无码专区丁香婷婷网五月 |