欧美日韩在线一区二区-欧美日韩在线一区二区三区-欧美日韩在线一区亚洲二区-欧美日韩在线永久免费播放-欧美日韩整片中文字幕-欧美日韩制服丝袜六区

ofnew
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ofnew的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-08 18:56
最近接到一個案子,15條流水線,環線總共240米,變頻器調速控制的,變頻器類型3G3MX2,支持modbus RTU協議�,F在要求集中控制。
要求如下:
1、控制所有速度一致
2、在一個地方設置,可以控制每條流水線的 啟動,停止,正反轉,速度,電源開、關。
3、有自動/手動2種模式,暨脫離集中控制時,每條流水線可以單獨運行。

我現在想到的方法是 :
1 、 使用 一臺威綸觸摸屏做通訊主機,以RS485連線,MODBUS RTU協議分別去連接每臺變頻器,控制啟動停止,正反轉及速度設定,再連接PLC控制實際的電源開、關及自動/手動的隔離。
2、連接多臺PLC,PLC與變頻器之間通訊,但是好像三菱的PLC不支持與變頻器之間的MODBUS RTU協議。
而且兩種方法都因為240米距離太長,可能會出問題。

求高手給點建設性意見,謝謝了。
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-19 10:58
根據你的要求 你可以每臺單機上都裝有PLC然后在配個模擬量模塊 通過以太網傳給總控制室信號,這樣就可以實現集散控制的目的了

主站蜘蛛池模板: 中文有码中文字幕免费视频 | 国产aⅴ丝袜一区二区三区 国产aⅴ天堂亚洲国产av | 97无码人妻免费视频碰碰碰 | 99精品久久久久久水蜜桃免 | 大陆一级真人片免费高清 | 熟女人妻久久中文字幕一二区 | 国产丝袜网站 | 精品少妇爆乳av无码专区 | 国产妇少水多毛多高潮A片小说 | 精品人妻在线播放 | 顶着薄薄的丝袜进入在 | 无码一区二区三区在线精品无码 | 爆乳熟妇一区二区三区影院挤奶 | 久久久久影院美女国产主播 | 在教室伦流澡到高潮h小说 在线18av | 18禁黄网站男男禁片免费观看 | 福利姬视频在线观看 | 天天草夜夜草 天天日导航 天天草综合 | 波多野结衣dvd在线播放 | 国产无套内射普通话对白 | 国产a级理论片无码 | 色情狠久久AV五月综合五月 | 成人看片欧美一区二区 | 国产老淑女一区二区三区 | 国产毛片一区二区三区精品 | 久久久久久久久久久亚洲精品 | 成人欧美手机在线观看 | 91久久精品国产一区二区九色 | a级片小草好吊人妻精美视频网站 | 99久久久无码国产精品免费了 | 国产午夜精品视频一区二区三区 | 国产丝袜美女一级二级三级 | 国内自拍亚洲 | 亚洲精品自慰喷水白浆 | 亚洲永久精品日本无码 | 国产无码专区在线播放视频 | 二区三区四区 | 无码精品黑人一区二区 | 国产韩国精品一区二区三 | 在线免费观看亚洲视频 | 四虎永久免费地址入口 |