樓主  發表于: 2008-02-29 12:10
圖片:
按圖接了個回路,行程開關帶正反轉。熱繼電器是正泰的NR2型。上面有一個試驗用的STOP按鈕,無

論是正轉或反轉按STOP后,故障燈都不亮,元器件都是好的。為什么會是這樣?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6502 個
工控威望: 7510 點
下載積分: 108971 分
在線時間: 4844(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-05-06
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-29 12:26
你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的
ajan
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 862 點
下載積分: 3595 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-12-15
最后登錄: 2025-04-14
查看ajan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-02-29 12:38
檢查reset按鈕
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-02-29 13:14
圖片:
引用
引用第1樓zyfzxh于2008-02-29 12:26發表的  :
你的故障燈是通過熱繼電器的觸點控制的,只要馬達不過載是不會亮的

我是做電控柜的,做完柜子調試,只需看接觸器是否動作,NR2型熱繼電器上STOP就是在沒有馬達

時,手動讓他過載用的。至于REST按鈕也按過的,總之操作上是沒有問題的,元器件也是好的,可能

是原理上有問題,但是我說不上,請高手們能從原理上分析。后來把熱繼電器換到停止按鈕后面功能

就實現了。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-04-16
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-02-29 14:39
那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)

   
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-02-29 15:16
我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.
lsp2070
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 212 點
下載積分: 2487 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2008-02-29
最后登錄: 2022-10-25
查看lsp2070的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-02-29 15:19
同意樓上意見,換一下位置并沒有改變故障指示原理
huagai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huagai的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-02-29 20:26
同意樓上意見,換一下位置并沒有改變故障指示原理
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-03-01 18:53
引用
引用第4樓雪花飄飄于2008-02-29 14:39發表的  :
那你的熱繼電器上的STOP按鈕能起到手動過載的狀態嗎?(這種熱繼電器沒用過,無法下結論)

   

按照我的第二張圖接能起到手動過載的作用
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-03-01 18:56
引用
引用第5樓yangjunhua于2008-02-29 15:16發表的  :
我問一下,你在按下stop后,接觸器是否斷開,正反轉指示燈是否還亮著?從圖上看是不管你的正反轉控制電路是否正確,只要按下stop后,故障指示燈都應該會亮,也就是熱繼常開只要通就應該會亮,故障指示燈回路與你的控制系統沒有關系,你說把熱繼換過之后就可以實現了,我覺得是原來你的故障指示燈回路線沒有接好或接觸不良! 以上只是個人見解.

按下stop后,接觸器始終斷開,正反轉指示燈一直亮著
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-03-01 19:32
我想是否存在觸點競爭的問題
xtldw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 166 點
下載積分: 622 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2008-03-01
最后登錄: 2023-10-09
查看xtldw的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-03-01 21:40
你的故障燈要亮的話,就要電機過載,再說了,這也叫過載指示
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 日本高清一二三区视频在线 | 国产精品一级婬片免费 | 老司机精品99在线播放 | 亚洲精品久久久久中文第一幕 | 99久亚洲精品视频 | 亚洲国产日本韩国欧美mv | 不卡无码人妻一区二区三区 | 麻豆果冻天美精东九一 | 国产精品99精品视频网站 | 黄色三级毛片视频 | 日本亚洲国产一区二区三区 | 欧美日韩亚洲区久久 | 国产精品视频一区二区三区不 | 91精品国产福利姬喷 | av一区二区人片大片在线观看 | 亚洲日韩欧美一区二区在线 | 国产v片在线播放免 | 国产精品欧美在线 | 日韩国产一级一区精品 | 古装一级淫片a免费播放口 寡妇高潮一级毛片91免费看`日韩一区二区三区 | 国产私拍一区二区三区 | 国产91精品看 | 国产精品露脸国语对白99 | 国产欧美精品一区二区三区涩涩 | 精品无码中文字幕在线 | 久久久久久久久国产精品毛片资源 | 国产又湿又黄又硬又刺激视频 | 久久国产免费观看精品A片 久久国产免费一区二区三区 | 精品夜夜澡人妻无码AV蜜桃 | 99久久无码 | 国模少妇一区二区三区A片 国模少妇一区二区三区咪咕 | 国产精品亚洲精品影院 | 国产精品免费麻豆入口 | 国产免费无码一区二区三区 | 91精品国产一区二区三区免费一本大道综合伊人精品热热国产 | 中国女人内谢69xxxx视频 | 国产50岁露脸老熟女正在播放 | 一区二区三区精密机械 | 久久精品全国免费观看国产 | 国产一区二区区别:特点与差异剖析 | 乱色精品无码一区二区国产盗 |